醫院建筑電氣設計的可靠性關系到醫務工作的質量,由于醫院建筑內的科室繁多、醫療流程繁多以及安全防護高等特點,其重要性也受到了設計人員的高度重視。
負荷方面
醫院的醫療場所一般分為三類:第一類為不使用醫療電氣設備的接觸部件,即0類醫療場所;第二類為1類醫療場所,即使用的電氣設備部件需要與患者接觸的醫療場所;第三類為電氣設備的接觸部件需要與患者接觸
供電系統方面
供電系統的確定要依據醫院的負荷性質。據有關規定指出,醫院建筑為高層建筑的,內有急診部、嬰兒室、血庫等,為一級負荷對象,即這類醫院必須有兩個電源供電,當一級負荷較小時,應優先采用第二低壓電源。根據《民用建筑電氣設計規范》中的規定,可以把醫院的供電系統大致分為四級:特級及三級甲等醫院采用10kV電纜雙線專項供電,醫院自備柴油發電機,重要設備采用UPS供電;三級甲等醫院采用10kV電纜雙線專項供電
負荷方面
醫院的醫療場所一般分為三類:第一類為不使用醫療電氣設備的接觸部件,即0類醫療場所;第二類為1類醫療場所,即使用的電氣設備部件需要與患者接觸的醫療場所;第三類為電氣設備的接觸部件需要與患者接觸
,以及電源中斷會危及患者生命的醫療場所。因此,醫院的負荷等級是按照醫療場所與人的生命安全的相關程度以及與人體接觸程度劃分的,同時其自動恢復供電時間也必須按照《民用建筑電氣設計規范》中的要求嚴格設定。
例如,在一個醫院內,門診為1類醫療場所,自動恢復供電時間的要求較低,大于15s的屬正常范圍;但對于嬰兒室來說,其同為1類醫療場所,自動恢復供電時間必須在15s之內,否則可能造成醫療事故;手術室為2類醫療場所,其對供電的要求更高,一旦斷電,必須在0.5s內恢復?div id="d48novz" class="flower left">
?偟脕碚f,自動恢復供電時間≥0.5ss的應按照一級負荷供電;自動恢復供電時間在0.5到15s之間的醫療場所應按照二級負荷供電;此外的應按照三級負荷供電。,重要設別采用UPS供電;二級甲等醫院采用10kV雙線或單線供電
,重要設備采用UPS供電:一級醫院采用單路10kV供電
,重要設備采用UPS供電。
低壓配電方面
醫院的低壓配電系統一般采用放射式或樹干式供電
低壓配電方面
醫院的低壓配電系統一般采用放射式或樹干式供電
。一些特別重要的設備除雙路供電外
,還應配備柴油發電機組。對于不同的醫院
,其用電設備也各有特點
,應根據電氣設備的不同,采取相應的電氣設計方案
。
(一)手術室
考慮到手術室功能的特殊性
(一)手術室
考慮到手術室功能的特殊性
,其供電電源除了兩路專線供電外,還需要匹配發電機組
。手術室的用電應由變配電所專線供給
,并可以在手術室內的配電室自由切換。各個手術室的電源干線必須單獨敷設
,要做好短路
、過流、過壓的保護措施。在潔凈手術室內,應配有專用的配電柜,其必須設立在飛潔凈區內,其總負荷應不小于8kVA。
(二)急診室
急診手術室的供電要求應按照其內設備不同的要求設計相應的供電設備。如急診手術室、化驗室、觀察室等應按照不同設備的要求設計供電系統。
(三)檢驗科
檢驗科中的醫療設備對電壓的穩定性要求較高,因此,需要其電源應來自帶有穩壓器的插座。
(四)放射科
放射科主要包括ETC室、CT室、X光室,三者的供電電源應有配電所單獨設置專用回路。每個科室應帶有各自的穩壓器
(二)急診室
,同時也應設置相應的配電箱。照明
、工作指示燈等應有相應的連鎖功能
。
照明方面
照明系統是現代醫院發展的一個重要標志,其應該根據醫護人員和患者的要求設計
照明方面
照明系統是現代醫院發展的一個重要標志,其應該根據醫護人員和患者的要求設計
,合適的照明環境能夠提高醫護人員的工作質量
,提高患者的恢復效率。但也不能過于奢華
,否則會提高醫院的成本
,同時也給患者帶來了無形的費用。因此要根據不同的場所設計合理的照明系統
,同時結合自然光
,給患者和醫護人員創造良好的照明環境。根據《建筑照明設計標準》的相關要求
,不同的醫療場所有不同的照明標準,如
,手術室內
,每0.75m水平面高度的照明標準值為750lx;病房內的照明標準為100lx
。
另外
另外
,還要考慮醫療設備的使用要求,如核磁共振成掃描室需要使用電磁屏蔽
,其照明燈具要采用直流電
,其照度也不能隨意提升;眼科暗室應使用可調節亮度的白熾燈
;X線診斷室應在門上安裝紅色警示燈
,提醒其他人員該科室正在工作,還應該設計聯動裝置
,當人員誤入時
,采取緊急措施,以防造成對患者造成人身傷害
。手術內
,除專設的無影燈外
,還要有一般的照明。兩者需采用不同的回路供電
。手術專用無影燈的亮度應為2萬~10萬lx
;口腔手術無影燈為1萬lx。在病房中
,單獨病房可采用可調節的節能燈
;在公共病房內,宜采用一床一燈的設計
,并可調節光源
,避免影響其他病床,對于兒科病房的等照度宜為1.0lx
。
在需要設置紫外線殺菌的場所
在需要設置紫外線殺菌的場所
,如呼吸科室、手術等
,應確保紫外線燈不 照射到患者
,其功率密度宜在1.5W/㎡~3W/㎡,在高殺菌要求時應提高亮度
。在應急照明的設計方面
,應在公共通道、公共大廳
、樓梯
、消防電梯等設置疏散照明專用燈,并在安全出口設置指示燈
。由于醫院的人流度較高
,為了防止緊急斷電出現的恐慌,應提高設計標準
。同時在手術室
、重癥觀察室等設置安全照明。
電纜選擇方面
由于醫院的主要人員時病人
電纜選擇方面
由于醫院的主要人員時病人
,其活動能力受到了一定的限制
,因此要謹防火災的發生。因此
,在選擇有裕量的線路
,電纜要使用低煙無鹵阻燃型電線或電纜穿鋼管。對于一些特殊科室
,在火災時仍需要工作的場所應
,如手術室,應使用礦物絕緣電纜
。